Пропал логический диск после отказа 2-ух физических
Столкнулся с такой проблемой: Есть сервер на базе HP proLiant dl360 gen9. На нём стоит 8 физ. дисков. 4 из них образуют логический диск "Общий диск", 2 физ.диска под систему и 2 физ.диска под 1С и её базу. Сегодня отказало 2 диска из пула "общей папки", остальные диски в норме. При перезагрузки сервера пропал логический диск с 1С и базами, хотя его диски были в порядке. Хотел восстановить по RAID, однако система не дала этого сделать. По итогу при запуске ПК имеем всего один логический диск, который доступен в системе. Приложу скриншоты вывода Show config и all show
Array A - 1C
Array B - System
Array C - Общий диск.
Что делать с общий диском я понимаю - замена неработающих дисков и rebuild для подхвата данных. Но вопрос, что делать с диском с 1С. Подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с таким ЧП
(Диск на который делали бэкапы сдох)
Ответы (1 шт):
Array C (общий диск) - утерян. RAID0 - неотказоустойчив. Замена дисков в рейде не поможет. Вопрос только в восстановлении данных, а это зависит от физического состояния дисков. Array A (1c) - скорее всего с ним всё нормально. При перезагрузке обнаружилось рассогласование дисков и массив был отключён, для сохранения данных. Желательно сделать бэкап данных с дисков, а после вернуть RAID в работу нажатием F2 при загрузке сервера. Скорее всего, в вашем случае, при загрузке сервера на экране написано что-то вроде этого:
Logical Drive(s) disabled due to possible data loss.
Select F1 to continue with logical drive(s) disabled
Select F2 to accept data loss and to re-enable logical drive(s)
По-умолчанию, если в период ожидания Вы ничего не нажали, сервер грузится с отключённым логическим диском. Альтернативно, можно и в загруженной ОС сделать re-enable logical drive через ACU или SSA, но лучше это делать, всё таки, не из ОС. Чтобы понять почему это произошло надо смотреть в лог работы сервера, обычно там очень подробная информация по корзинам/дискам. Проверить состояние батарейки в кэш-модуле и настройки кэширования. Использование RAID1 не отменяет регулярные бэкапы! По восстановление данных с Array C - пометить диски маркером, чтобы запомнить порядок следования дисков в корзине, и отдать их в хорошую контору по восстановлению данных. Если такой возможности нет, то снять образы со всех дисков. Если получилось снять образы, то скорее всего, механика/электроника дисков в норме. Тогда прогнать диски в mhdd/victoria с ремапом и попробовать запустить RAID. Если не сработало, то брать R-studio или аналог, собирать там RAID0 из образов и пытаться спасти хоть что-нибудь.